您当前所在的位置:云南云翔职业培训学校 > 新闻动态 > 【云南电工职业操作证】电工必须知道的基本常识

新闻动态

【云南电工职业操作证】电工必须知道的基本常识

关键词:

云南焊工职业操作证*云南电工职业操作证*云南钳工职业操作证

2017-05-10

电工必须知道的基本常识

 

2017-5-10   来源: 中联创业电力

 

1.    口诀: 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。电机乘2,,电热(电炉、照明、KVA设备)1.5。 220伏单相千瓦,  4.5安。单相380,   电流两安半 

2.口诀:高压每千伏安的电源,安。10千伏百分之六,6千伏百分之10.若为千瓦,再加两成。 

3.    口诀:铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系: (安全电流) 

10下五, 100上二;25、35, 四、三界;70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算      

说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25° 的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。  

铝母线载流量的计算口诀

(根据厚度来确定母线‘每mm2的载流量’,在乘上相应的截面即得。)

口诀:铝排厚度与每mm2的载流量(A)的关系:4—3、8—2、中—2半, 10厚以上1.8A。铜排再乘1.3. 

钢母线(钢排)截面大小与载流量(A)的关系: 

口诀:  3厚钢排截面即载流。(1)4厚以上八折求(2)再加一半通直流(3) 

对电动机配线的口诀(根据电动机容量(KW)直接决定所配支路导线截母的大小

口诀:铝芯绝缘线穿管敷设所配电动机(KW): 

 2.5加三,4加四,6后加六,25—五.120导线,   配百数。 

钢管穿线时,一般规定:

管内全部导线的截面(包括绝缘层等)不超过管内空截面的40%。口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。 

口诀:焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面关系:  20穿4、6,  25只穿10, 40穿35.一、二轮流数 


电气设备电流计算口诀


一、鼠笼式电动机配控制护设备的口诀

(根据电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流(A)) 

口诀:三相鼠笼电动机配开关、熔体对电动机容量的倍数关系:开关启动,KW乘6.  熔体保护,KW乘4。

二、自动开关脱扣器整定电流选择的口诀

(根据电动机容量KW或变压器容量(KVA)决定整定电流)。 

口诀: (1) 电动机瞬动,千瓦20倍。(2)   变压器瞬动,千伏安3倍。(3)     热脱扣器,  按额定值.

三、根据吊车吨位决定配电开关及线路的口诀

(适用于工厂中一般使用的吊车,电压380伏,三相) 

口诀: 2吨三十, 5吨六,  15—百,  75二。导线截面,按吨计,桥式吊车,大一级。 

说明: (1)  根据口诀决定开关:2吨及以下 --30安;5吨--60安;15吨--100安;75吨--200安 

四、车间负荷:

根据车间内用电设备容量的大小(KW),估算电流负荷的大小(A),为选择供电线路的依据。 

口诀:按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每千瓦设备容量给出相应的估算电流。 

(1)冷床50,  热床75.  电热120, 其余150

(2)台数少时, 两台倍数

(3)几个车间, 再0.8处

五、电压损失: 

根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。 

口诀:通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。

(1)压损根据“千瓦·米”, 2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,    电压降低平方低.(2)三相四线6倍计,    铜线乘上1.7

(3)感抗负荷压损高,10下截面影响小。若以力率0.8计,10上增加0.2至1。 

六、 厂区外线

用途:根据架空线路的载面直接估算线路的负荷电流。

口诀:厂区内部户外架空线路载面和载流量的关系:25裸线100安,  逐级增加50算。 

指的是户外架空敖设的裸铝线。裸铝线的载流量在是通过铝绝缘线的载流量在乘1.5:

25mm2 –100A;

35mm2—150A;

50mm2—200A;

70mm2—250A;

95mm2—300A;

120mm2—350A;

150mm2—400A。

七、全厂负荷: 

根据工厂的性质及设备容量估计全厂的负荷(KVA),用来确定配电变压器的容量。

口诀 : 全厂容量千伏安与工艺设备容量千瓦的关系:  冶纺1, 机械半,  其余0.7算。

八、高压受电:

根据全厂负荷判断本厂接受供电单位架空送电的可能性。 

口诀:高压受电最大的容量及输送距离:受电极限:5、8、30千, 输送距离:1、2、5公里。 

说明:供给工厂的高压线路(要求工厂的功率在0.9以上)电压6KV,10KV,35KV等几种。 

架空线路能供给工厂的最大容量为:

6千伏5000千伏安   

10千伏 8000千伏安   

35千伏 30000千伏安


设备管理、检修相关术语


电气管理“三三二五”制统一说明 

1、“三图” ①系统模拟图  ②二次接线图   ③电缆走向图 

2、“三”票

(1)工作票分为: ①第一种工作票  ②第二种工作票

(2)操作票

(3)临时用电票 

3、“三”定: 

定期试验  

定期清扫  

定期检修

4、“五”规程

(1)试验规程:

①《引进电气设备预防性试验规程》 

②《电气设备预防性试验规程》

③《继电保护及电网安全自动装置校验条例》  

(2)安全规程《电业安全工作规程》

(3)检修规程《电气设备》(石油化工设备维护检修规程第六册)中石化 (4)运行规程

(5)事故处理规程

5、“五”记录:

检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录

6、事故“四不放过”原则:

(1)事故原因不清楚不放过;

(2)事故责任者和群众没有受到教育不放过 ;

(3)领导责任未追究不放过 ;

(4)没有防范措施不放过。

7、设备使用四懂三会:

懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障 

8、电气检修四必须:

必须持有内容齐全的电气工作票以及被检单位下发的检修工作票;

必须有准确完备的安全技术措施;

必须穿戴好符合要求的劳动保护工具;

必须配有认真负责的监护人。

9、电缆管理四字法:

堵、涂、理。

是指堵住易燃易爆流体(液体或气体)的入口。

是指针对非阻燃电缆,在其表面喷涂特制的防火涂料。

包括两个方面管理,硬件方面,针对电缆沟、电缆桥架,要有挂牌标志,便于清理检查,巡检时及时发现缺陷,针对直埋电缆,要按施工图埋好标志桩,电缆头处设有标志牌,以便于检查维修,防止动土施工破坏电缆的事故发生;软件方面,电缆走向图、分布图以及检维修档案齐全。

10、防止电气误操作五步法:

认真填票、加强确认、实行双监、模拟操作、实际操作。 

11、防止带地线合闸的五统一:

地线登记本、地线摆放板、电气模拟盘、检修工作票、检修现场无处统一。 

12、防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:

①、中国及国际电工委员会防爆标志  

②、隔爆型  

③、除煤矿、井下用之外的电气设备  

④、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级  

⑤、按设备最高表面温度分为T1至T6六个组  

第①位编码: Ex——中国及国际电工委员会防爆标志;EEx——表示欧共体 ;AD——意大利; MS、AE——法国 ;FLP——英国;UL、FM——美国;E——德国IEC  

第②位编码:防爆型式 

d隔爆型

e增安型

ia本安型

ib本安型

p正压型

o充油型

q充砂型

n无火花型

m浇封型

h气密型

s特殊型  

DIP 粉尘防爆型 

用于爆炸性粉尘环境,其前面无需加EX或EEX等标志  

第③位编码:Ⅰ——煤矿、井下用电气设备    Ⅱ——工厂用电气设备  

第④位编码 :Ⅱ类爆炸性气体环境的分级     

矿井下 Ⅰ 甲烷、矿井外的工厂 ⅡA 丙烷、ⅡB 乙烯 、ⅡC 氢气 、 

第⑤位编码 :Ⅱ类爆炸性气体环境中电气设备温度组别  

温度组别 自然温度T(℃) 

常见爆炸性气体 设备允许表面温度(℃) 

T1 T≥450 氢气、丙烯腈等 46 种 450  

T2 450>T≥300 乙炔、乙烯等 47 种 300  

T3 300>T≥200 汽油、丁烯醛等 36 种 200  

T4 200>T≥135 乙醛、四氟乙烯等 6 种 135  

T5 135>T≥100 二硫化碳 100  

T6 100>T≥85 硝酸乙酯和** 85



其它电工基础知识


1.什么是单相交流电?它的特点是怎样的?


  交流电是指其电动势、电压、电流的大小与方向随时间按一定规律做周期性的变化。单相交流电是线圈在磁场中运动旋转,切割磁力线产生感应电动势而形成的。


  单相交流发电机就是只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势的发电机。由单相交流发电机发出的电就为单相交流电。


2.什么是正弦电?它的特点是怎样的?


  随时间按正弦规律变化的电压、电流称为正弦电压、正弦电流。正弦电流的数字表达式为


  i(t)=Imsin(ωt+φi)


  式中,三个常数Im、ω、φi称为正弦量的三要素:Im为正弦电流的振幅,它是正弦电流在整个变化过程中所能达到的最大值;ω为正弦电流i的角频率,反映正弦量变化快慢的要素;φi为正弦电流i的初相角(初相),它是正弦量t=0时刻的相位角,它的大小与计时起点的选择有关。正弦量随时间变化的核心部分是(ωt+φi),它反映了正弦量的变化进程,称为正弦量的相角或相位,ω就是相角随时间变化的速度,单位是rad/s。


3.交流电基本物理量的特点是怎样的?


  瞬时值:电动势、电流、电压瞬时的值称为瞬时值,分别用符号e(电动势)、u(电压)、i(电流)表示。


  最大值:交流电的最大值也叫作振幅。分别用符号Em、Im、Um表示。


  周期:交流电每交变一次(或一周)所需时间,用符号T表示,常见单位为秒,用字母s表示。


  频率:交流电每秒交变的次数或周期叫做频率,用符号f表示,单位是Hz。


  角频率:单位时间内的变化角度,用ω表示,单位为rad/s(弧度每秒)。


  相位:正弦电流数学表达式i(t)=Imsin(ωt+φi)中的ωt+φi为相位,它反映了正弦量变化的进程。


  初相位:t=0时相位φi是正弦量的初始值。


  相位差:在任一瞬间,两个同频率正弦交流电的相位之差叫相位差。


  有效值:正弦交流电的大小与方向随时在变,将它在一个周期内产生的平均效应换算成在量值上与之相等的直流量,该值就叫做交流电的有效值。


  4.怎样分析正弦电路电流的相位差?


  分析正弦电流电路需要比较同频率正弦量的相位。设任意两个同频率的正弦量:


  i1(t)=I1msin(ωt+φ1);i2(t)=I2msin(ωt+φ2)


  它们间的相位差用φ表示,即


  φ=(ωt+φ1)-(ωt+φ2)=φ1-φ2


  如果φ>0,说明i1超前i2,称i1超前i2一个相位角φ,或者说i2滞后i1一个相位角φ。如果φ<0,说明i1滞后i2一个相位角φ。如果φ=±180°,说明它们的相位相反,即反相。如果φ=0,说明i1与i2同时达到最大值,说明它们是同相位的,即同相。


  5.什么是三相交流电路?它的特点是怎样的?


  三相交流电就是在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动,电路里就产生三个交变电动势。这样的发电机叫三相交流发电机,发出的电叫三相交流电,每一单相称为一相。


  三相交流电具有转速相同、电动势相同、线圈形状匝数相同、电动势最大值(有效值)相等的特点。


  6.什么是三相四线制?什么是三相五线制?


  我国交流低压三相(380V/220V)电力系统,目前采用的供电方式主要有三相四线制(TN-C型)、三相五线制(TN-S型)和三相四线/五线混合制(TN-C-S型)。


  在五六十年前,我国工厂、住宅普遍采用三相四线制(TN-C型)。此种方式的最大优点是成本低,省钱。只需要4根导线,就可以完成三相供电。注意:此系统用电设备的金属外壳必须独立,单独、直接连接至PEN线!


  目前,我国办公楼、商厦、住宅和很多工厂,大多采用三相五线制(TN-S型)。此种供电方式的安全、可靠和抗干扰性能,远优于三相四线制,被广泛地采用。注意:此系统的用电设备的金属外壳都采用保护接“独立保护零线(PE线)”的方式!


  而三相四线/五线混合制(TN-C-S型),是一种过渡型的供电方式。其安全和抗干扰性能,低于三相五线制,高于三相四线制。注意:此系统的用电设备金属外壳采用保护接“独立保护零线(PE线)”的方式!


  7.相线需要采用什么颜色?


  相线一般采用黄色、绿色、红色的电线。下面以进建筑物的用户房屋为例进行介绍。


  1)三相电源引入三相电能表箱内时,相线一般采用黄色、绿色、红色三色电线。


  2)如果用户采用的是三相电能表,则从三相电能表箱引入到住户配电箱的电线颜色需要与进三相电能表箱的相线颜色一致。


  3)单相电源引入单相电能表箱时,相线一般可以选择黄色、绿色、红色三色电线中的任一种。


  4)由单相电能表箱引入到住户配电箱的相线,其相线颜色没有必要与所接的进户线相线颜色完全一致,但是相线颜色选择要正确。


  5)用户配电箱到各房间的相线如果采用的是单相,则可以选择黄、绿、红中的任意一种。如果采用的是单相分组,则不同组相线可以采用不同颜色的电线。


  6)用户配电箱到各房间的相线如果采用分相的,则需要考虑三相平衡问题,三相需要采用不同颜色的电线。


  7)普通住户一般采用的是单相到各房间。


  8.中性线需要什么颜色?


  中性线需要采用的颜色的要求如下:


  1)中性线一般宜采用淡蓝色的绝缘电线。也就是说,在条件允许时首先应选择淡蓝色电线。


  2)一些国家中性线也可以选择白色电线。如果建筑物采用了白色作为中性线,则该建筑物内所有的中性线都应选择白色电线。


  3)如果中性线的颜色是淡蓝色,则相线颜色不宜采用绿色电线,而应采用红色或黄色电线。


  9.保护地线需要采用什么颜色?


  保护地线一般可以采用黄绿相间色的绝缘电线。


  10.电缆、护套线选择时需要注意颜色吗?


  电缆、护套线选择时需要注意颜色。因为有的工程师需要用的三相照明电缆三根相线是同色线,而有的工程用的单相三芯照明电缆导线是黄、绿、红三色的。


  11.什么是断路器?它的工作原理是怎样的?


  断路器也称空气开关、自动开关。断路器的原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。


  12.断路器的类型有哪几种?


  1)断路器的负载有配电线路、电动机、家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类,对应的断路器分别有配电保护型、电动机保护型、家用及类似家用保护型的断路器。


  2)配电型断路器可以分为A类、B类。A类为非选择型,B类为选择型。


  13.断路器的特点是怎样的?


  部分断路器的特点如下:


  1)配电型断路器:配电型断路器有A类非选择型、B类选择型。选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时的三段保护特性。万能式断路器又称框架式断路器。例如DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30、HSM1等系列,万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,属于非选择型A类断路器。DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列、DW40、DW45系列中大部分是B型。要达到选择型保护要求,上一级的断路器需要选用具有三段保护的B型断路器。


  2)电动机保护型断路器:直接保护电动机的电动机保护型断路器只要有过载长延时、短路瞬时的两段保护型即可,也就是说电动机保护型可以选择A类断路器。


  3)家用及类似家用保护型断路器:家用和类似场所的保护也是一种小型的A类断路器,典型产品有C45N、PX200C、HSM8等型号。


  14.断路器的极性与表示方法是怎样的?


  1)单极220V,切断相线。


  2)双极220V,相线零线同时切断。


  3)三极380V,三相线全部切断。


  4)四级380V,三相相线一相零线全部切断。


  15.配电保护型断路器的反时限断开特性是怎样的?



  16.配电箱(盘)安装材料有哪些要求?


  1)角钢、扁铁、铁皮、机螺钉等:角钢、扁铁、铁皮、机螺钉、木螺钉、螺栓、垫圈、圆钉等一般需要采用镀锌材料。


  2)绝缘导线:导线的型号规格需要符合要求。


  3)木制配电箱(盘):需要刷防腐涂料、刷防火涂料、木制板盘面厚度不小应小于20mm。


  4)塑料配电箱(盘):箱体需要具有一定的机械强度、周边平整没有损伤、塑料二层底板厚度不应小于8mm。


  5)铁制配电箱(盘):箱体需要具有一定的机械强度、周边平整没有损伤、油漆没有脱落,箱内各器具安装牢固、导线排列整齐、压接牢固。另外,二层底板厚度不应小于1.5mm,并且不得采用阻燃塑料板作为二层底板。


  17.怎样固定明装配电箱(盘)?


  金属膨胀螺栓固定配电箱(盘):


  1)采用金属膨胀螺栓可以在混凝土墙、砖墙上固定配电箱(盘)。


  2)安装时,需要先弹线定位,再用电钻或冲击钻钻孔,再将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,然后把配电箱(盘)利用螺栓固定。


  铁架固定配电箱(盘):


  1)把角钢调直,量尺寸,画锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接好。


  2)煨弯时需要找正,埋注端需要做成燕尾形,并且要除锈、刷防锈漆。


  3)用标高的水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固。


  4)水泥砂浆凝固后,才能够进行配电箱(盘)的安装。


  18.怎样固定暗装配电箱?


  1)根据预留孔洞尺寸,找好箱体的标高、水平安装尺寸。


  2)将箱体固定好。


  3)用水泥砂浆填实周边,并且抹平齐。


  4)水泥砂浆凝固后,再安装盘面等。


  5)安装盘面要求平整、周边间隙均匀对称、贴门平正不歪斜。


  6)配电箱安装螺钉要垂直,受力均匀。


  19.怎样组装配电板、户表板闸具?


  实物排列:


  1)闸具放在表板上排列好。


  2)预留安装位置、量好间距、画好线。


  钻孔:


  1)撤去闸具钻好孔。


  2)钻孔前,先用尖錾子准确点冲凹窝,再钻孔。


  3)为了便于螺钉帽与面板表面平齐,可扩孔一次,深度以螺钉帽埋入面板表面平齐为准。


  固定闸具:


  1)检查闸具是否完整,然后固定端正。


  2)出线孔需要**绝缘嘴。


  3)闸具的连接线与接线柱需要压牢。


  20.安装配电箱有哪些要求?


  1)配电箱(盘)需要安装在安全、干燥、易操作的场所。


  2)配电箱(盘)上的电具、仪表需要牢固平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活、零部件齐全。


  3)配电箱(盘)明装时厎口距地应不小于1.2m。


  4)明装电能表板厎口距地不得小于1.8m。


  5)同一建筑物内,同类盘的高度需要一致,允许偏差一般为10mm。


  6)照明配电箱(板)需要安装牢固平正,垂直偏差不应大于3mm。


  7)固定面板的机螺钉,需要采用镀锌圆帽机螺钉,其间距不得大于250mm。


  8)配电箱(盘)面板较大时,需要有加强衬铁,当宽度超过500mm时,箱门应做双开门。


  9)安装配电箱(盘)所需的木砖、铁件等均需要预埋。


  10)挂式配电箱(盘)需要采用金属膨胀螺栓固定。


  11)铁制配电箱(盘)均需要先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆两道。


  12)预埋的各种铁件均需要刷防锈漆,并且做好明显可靠的接地。


  13)铁制配电箱(盘)金属面板需要装设绝缘保护套。


  14)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均需要有明显可靠的PE保护地线。


  15)PE保护地线不允许利用箱体、盒体串接。


  16)PE保护地线如果不是供电电缆、电缆外护层的组成部分时,需要根据机械强度要求来选择截面积(不应小于的数值):有机械性保护时为2.5mm2、无机械性保护时为4mm2。


  17)照明配电箱(板)内,需要分别设置中性线N、保护地线(PE线)汇流排,并且中性线N、保护地线需要在汇流排上连接,不得铰接,并应有编号。


  18)配电箱(盘)配线需要排列整齐、绑扎成束。盘面引出及引进的导线需要留有适当余度,以便检修。


  19)配电箱(盘)上的母线的相线需要涂颜色标出。


  20)导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头需要牢固可靠。


  21)配电箱(盘)的连接多股导线不应盘圈压接,需要加装压线端子。


  22)如果穿孔用顶丝压接时,多股线需要涮锡后再压接,并且不得减少导线股数。


  23)配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀开关、断路器等,当处于断路状态时,触头可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

 

市内乘车路线:50路、60路、95路、158路在新兴路下车。

地址:昆明市盘龙区新迎小区新兴路胜利花园二期3栋3单元201室;

QQ:964254690  408094739  联系电话:0871-65137308 (办)

联系人:罗老师13888527260 杨老师:13888907756

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们更多
 
964254690 408094739
 
 
 
联系人:罗老师13888527260 杨老师:13888907756
地址:昆明市盘龙区新兴路262号胜利花园二期3栋3单元201室
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密